烟囱新建过程中钢筋工程技术交底内容有哪些? 一、施工准备 1.清除钢筋表面的锈蚀、油污和浮皮。 2.审查钢筋的数量、规格、型号和工厂合格证书,并对φ12以上的钢筋进行冷弯和拉伸试验。 3.配药前应仔细检查设计图纸、配筋图和钢筋表,并为重要构件的应力钢筋绘制接头配置图。 4.做好模板项目评审和验收程序。 5.检查建筑设备的状况和脚手架的坚固程度。 6.计划使用的材料: 二、作业程序和施工方法 1.钢筋一般应进行冷拔和矫直,一级钢筋的端部应为180°弯曲钩,其直线长度应符合设计规定。 2.用于弧焊的电极应适用于所用的钢筋: 一级、二级、三级、三级、5号钢 电极级T38或T42T50T50或T55T42或T50 3.钢筋的接头应符合设计要求和规格。 4.装订一般规定箍与主筋相互垂直,环节点应沿柱的周向交错,柱的四个角处的垂直钢筋钩与模板成45°角,中间的垂直钢筋钩应与模板垂直,为确保上部钢筋的正确位置,应在悬挂式板构件主应力钢筋下部设置一定数量的钢支撑铁。 5.如未指定墙内双列钢筋的设计,应设置一定数量的钢筋挂钩,以确保双排钢筋的正确间距。 6.钢筋间距应符合设计要求。如果钢板或梁中的钢筋安装有暗管,而位移只能移动到一侧,则钢筋不得局部弯曲,过高的间距应用相同类型和规格的钢筋填充。 7.当构件交叉时,梁的主配筋应在柱的主筋上,次级梁的主配筋应在主梁的主配筋之上。 8.φ25以下的钢筋可与20#22钢丝连接,φ25以上的可与18号钢丝连接。 三、技术质量要求和工作要求 1.质量标准见(钢筋工程质量检验评定表),自检记录使用(质量检验表),由组长和质量检验员负责实施。 2.工程竣工后,秘密工程的验收手续应当完成。 3.更换钢筋需要手续和检查公式。 四、安全施工措施 1.钢筋矫直,夹紧头应牢固固定,地面锚应牢固牢固,禁止行人沿肌腱在2米以内行走。 2.展开盘园钢棒应牢固粘牢,防止回弹,先切断脚踩。 3.当材料断裂时,工具应牢固,长钢筋应由特殊人员握住,短钢筋应用套管或钳子夹紧。 4.机械破碎材料应在正常操作后进行,操作人员的手与刀刃之间的距离不得小于15厘米。 5.用折弯机弯曲钢筋时,应由一个特殊的人握住,并站在钢筋弯曲的外侧。转动头,弯曲,以防止人与物的碰撞。 6.在施工现场装订和安装时,应站在脚手架上,而不应站在墙壁和钢骨上。柱筋骨架应临时支撑,以防止倒塌。 7.在建造高层屋檐时,应系好安全带和安全网。 8.在使用机器和工具时,应注意安全用电(按照安全用电量的惯例)。
|