从分析每个烟囱的防腐和渗漏情况来看,每个项目的烟囱检查大多没有定期进行,有些检查人员主要是在视觉表面,因此很难深入内部检查腐蚀和泄漏情况。从腐蚀角度看:无GGH条件的砖内筒烟囱或单缸烟囱的腐蚀渗漏沿烟道气加热系统存在,防腐涂层钢内筒腐蚀渗漏较少,存在钢烟道加防腐涂层结构的腐蚀渗漏情况,烟道加热系统GGH条件下的砖内筒烟囱腐蚀渗漏较少,单个砖套烟囱砖砌体存在微裂纹。
此外,对于烟气湿法脱硫处理,在没有烟气加热系统的情况下,烟囱工程的腐蚀泄漏数据性能要严重得多,存在一定的安全隐患,具体性能如下。
(1)砖砌体结构的排烟缸或衬砌,由于烟气正压运行,烟气冷结露泄漏非常突出,发生速度很快,脱硫系统投产后1个月内最快。
(2)由于局部防腐涂层脱落,钢内筒内壁的腐蚀渗透和泄漏是由局部防腐涂层脱落引起的,其发生速度和严重程度远高于预期。
(3)烟囱外烟道及与烟道连接处的腐蚀渗漏突出。
对脱硫后烟气腐蚀缺乏认识,低价中标现象严重,防腐材料本身不能满足自身需要,施工质量不高,监理不到位,施工周期设置不合理,排烟内筒防腐渗漏层的设计耐久性和施工因素影响不够,这些都是烟囱腐蚀渗漏的原因。 |